屏的相关独特的功能 屏的相关独特的功能
  一、事故放电能力蓄电池组按规定的事故放电电流放电1h后,叠加规定的冲击电流,进行10次冲击放电.冲击放电时间为500MS,两次之间间隔为2S,在10次冲击放电的时间内,(动力)母线上电压不得低于标称电压的90%。屏
  二、负荷能力设备在正常浮状态下运行,当提供冲击负荷时,要求其母线上电压不得低于标称电压的90%。
  三、连续供电设备在正常运行时,交流青岛变压器突然中断,母线应连续供电,其(控制)母线电压瞬间波动不得低于标称电压的90%。
  四、电压调整功能1)设备内的调压装置应具有手动调压功能和自动调压功能。2)采用无级自动调压装置设备,应有备用调压装置,当备用调压装置投入运行时,(控制)母线应连续供电。3)设备应有(恒流、限流恒压),浮及自动转换的功能,并具有软启动特性。4)多台青岛变压器并机工作时,其均流不平衡度应不大于±5%。5)浮装置以稳流方运行,当电压达到限压整定值时,设备应能自动限制电压,自动转换为恒压运行。浮装置以方运行,若输出电流超过限流的整定值,设备能自动限制电流,并自动降低输出电压,输出电流将会立即降至整定值以下。青岛变压器
  五、保护及报警功能要求变压器厂家/1)绝缘监察要求:当设备系统发www.gjttw.com/生接地故障(正接地、负接地或同时接地)其绝缘水平下降到规定值时,设备的绝缘监察应可靠动作;能直读接地的极性;设备应发出灯光信号并具有远方信号触点以便引接屏(柜)的端子。2)电压监察要求:当母线电压高于或低于规定值时,设备的电压监察因可靠动作;设备应发出灯光信号并具有远方信号触点以便引接屏(柜)的端子;设备的电压监察装置应配有仪表并具有直读功能。3)闪光报警要求:当用户需要时,设备可设置完善的闪光信号装置和相应的试验按钮。4)故障报警要求:当交流电压失压(包括断相)、浮装置故障或蓄电池组熔断器熔断时,设备应能可靠发出报警信号。青岛变压器维修
  六、微机监控装置功能要求1)控制程序:监控装置应具有、长期运行、交流中断的控制程序。2)显示及报警功能监察装置应能显示控制母线电压、动力母线电压、电压、蓄电池组电压、浮装置输出电流等参数。监控装置应能对其参数进行设定、修改。若发现下列状态:交流电压异常、浮装置故障、母线电压异常、蓄电池电压异常、母线接地等,应能发出相应信号及声光报警。3)四遥功能监控装置内应设有接口,实现对设备的遥信、遥测、遥控及遥调。